Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Воздухообмен в шлюзе при операционной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Инженерные системы Чистых Помещений
svoi
Добрый день.
Нужен совет в следующем вопросе...Существут операционная со шлюзом.Какой воздухообмен нужно организовать в шлюзе (в каких нормах можной найти ответ на данный вопрос)? Встречал много схем решения данного случая:переточный воздух поступает из операционной в шлюз, часть его на вытяжку в шлюзе, часть на переток в коридор; организовывался приток и вытяжка в шлюзе в пропорции 2:1 (100м3/ч и 50 м3/ч). Схем много ...хотелось бы выделить что-то одно...
svoi
у кого какие соображения?
Alex N
Вы же правильно пишите, воздух должен двигаться из операционной в смежные помещения.
СНиП 2.08.02-89*, табл. 26: удаление воздуха: 80% —асептические (20 % через наркозную, стерилизаци-онную и пр.).
svoi
Что воздух движется из операционной в шлюз это понятно, а дальше как? Он весь удаляется из шлюза или часть удаляется, часть в коридор? И как быть тогда с притоком в шлюз?
JJJJ
Схем не так уж и много и право на жизнь у тех которые обеспечивают перепад давления 5-10Па между операционной и шлюзом и такой же перепад между шлюзом и коридором. Направление движения потока всегда должно быть от операционно в сторону коридора. Избыточное давление создается за счет дисбалланса приток-вытяжка и настраивается при наладке. Предположим 2кр избытка притока в операционной - 1кр в шлюзе - баланс в коридоре.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.